查看: 2045|回复: 9

求解2匹风管机电流11安压力3个

[复制链接]
发表于 2021-8-7 11:45:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
电压227服,电流11安,系统压力低压压力三个,制冷状态二通阀高压管冷,三通阀不冷,开机五分钟左右,压缩机保护
发表于 2021-8-7 18:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
电流大了,低压低了,不科学啊!难道是堵了?要让机器冷却几个小时再检测
 楼主| 发表于 2021-8-7 19:08:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
陪你看日出 发表于 2021-8-7 18:27
电流大了,低压低了,不科学啊!难道是堵了?要让机器冷却几个小时再检测 ...

第二天去也是这样的,有没有师傅搞过这类型的问题,
发表于 2021-8-7 20:33:52 来自手机 | 显示全部楼层
细管冷和压力低说明制冷剂不足,但是电流又大就有点说不通了,看看外机散热情况和冷凝器的温度均匀不,再看看450V的容量足不,要多面分析
 楼主| 发表于 2021-8-7 21:08:28 来自手机 | 显示全部楼层
陪你看日出 发表于 2021-8-7 20:33
细管冷和压力低说明制冷剂不足,但是电流又大就有点说不通了,看看外机散热情况和冷凝器的温度均匀不,再看 ...

内外清洗干净,2电容标准容量,就是不知道在哪里出了问题,压缩机更换了,还是一样
发表于 2021-8-7 21:10:46 来自手机 | 显示全部楼层
小小师傅佛山市 发表于 2021-8-7 21:08
内外清洗干净,2电容标准容量,就是不知道在哪里出了问题,压缩机更换了,还是一样 ...

什么牌子制冷剂拍照看看
 楼主| 发表于 2021-8-8 01:42:36 来自手机 | 显示全部楼层
陪你看日出 发表于 2021-8-7 21:10
什么牌子制冷剂拍照看看

格力空调风管机,2018年
IMG_20210807_113546.jpg
发表于 2021-8-8 07:21:53 来自手机 | 显示全部楼层
是问你换压缩机后加的什么牌子的制冷剂,冷凝器用手摸的温度怎么样,不是清洗了就ok,搞维修就和以前的中医一样,
 楼主| 发表于 2021-8-8 23:51:21 来自手机 | 显示全部楼层
陪你看日出 发表于 2021-8-8 07:21
是问你换压缩机后加的什么牌子的制冷剂,冷凝器用手摸的温度怎么样,不是清洗了就ok,搞维修就和以前的中医 ...

加冰龙雪种,空调冷疑器有半冷
发表于 2021-8-12 15:50:38 | 显示全部楼层
什么叫冰龙雪种??
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 02:06 , Processed in 0.074531 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表