查看: 922|回复: 2

求助,空调效果差故障

[复制链接]
发表于 2021-8-4 09:00:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
师傅们打扰一下!请教一个问题:一个机房108个平方左右,两台20kw制冷量空调(ZR81KC-TFD-523压缩机)和一台25kw制冷量空调(VR108KS-TFP-522压缩机),都是R22制冷剂,现房间温度32度,到现场检查时高压24bar,低压6.5bar,电流12a,摸过滤器常温,液镜无气泡,机器压缩机回气管温度23度左右,清洗外机冷凝器,高压压力可降到15bar,低压压力不变,将制冷剂放止液镜有少量气泡,电流10a左右,过滤器烫手,但压缩机回气管不是太凉,已调大膨胀阀开度,但效果不明显,现在机器低压:6.8bar;高压:18bar;电流10.5A;请帮我分析分析原因!
现在疑惑的是,就算回风温度高,压缩机回气管都应该温度不至于一直处于22度左右,都应该在15以下吧
发表于 2021-8-4 11:00:17 | 显示全部楼层
压缩机存在串气现象了。
 楼主| 发表于 2021-8-20 17:44:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2021-8-4 11:00
压缩机存在串气现象了。

荣老,您好,机房里有三台设备都这样,一下三台压缩机都串气了吗?我有点疑惑