发表于 2021-7-26 10:28:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
潜水泵坏了一台 你信不
 楼主| 发表于 2021-7-26 11:17:09 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2021-7-26 09:49
Y隔。22-24梅花就开干.

2台都是150匹,2台都要修得报价要报多少钱?

发表于 2021-7-26 11:43:07 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
水泵坏或Y滤堵或系统冷却脏堵,要是我的话两台报价1000-5000不等
发表于 2021-7-26 13:11:23 来自手机 | 显示全部楼层
水机一般是缺少维护,查管道以及循环系统吧
发表于 2021-7-26 15:13:30 | 显示全部楼层
wang663703 发表于 2021-7-26 11:17
2台都是150匹,2台都要修得报价要报多少钱?

在我年保养维护的机组中,那种“大”工程是没有单独收费的,都合计保养中。
但图中的15KW电机更换,可不在保养项目中。小工程收了1000安装、调试、运行费。
另外一个机组更新4KW水泵,也不在保养项目中,小工程收了1500改造、安装、调试、运行费。
微信图片_20210726150334.jpg
微信图片_20210726151226.jpg
发表于 2021-7-26 17:22:09 来自手机 | 显示全部楼层
这是堵了,这东西简单,保护这么明显,看看散热水温多少,流量大不,温度不高短接流量传感器试试,是不是传感器坏了,
发表于 2021-7-26 19:01:35 | 显示全部楼层
高级设备    俺都没见过
发表于 2021-7-27 05:45:45 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-7-27 07:12 编辑

检查冷却水(不包保温的那两根水管,应该有写字吧),水过滤器,最后再考虑板换脏!清洗!价格,你往五位数上靠!
上面师傅还有说循环水泵也是有可能的,冷却水作用就相当于外机冷凝风扇,水泵相当于风扇电机,水就是代替了空气作为散热的介质!
发表于 2021-7-27 07:05:15 | 显示全部楼层
比如:驱动冷却水循环的水泵,管路有没有堵塞。水阀有没有全开等。检查下。
发表于 2021-7-27 07:53:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 憨笑恶魔 于 2021-7-27 07:55 编辑

长时间不保养导致的循环水堵塞或者缺水....估计堵塞的多.看了楼上的图.看看水泵正常不;反正就是看循环水流量够不够
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 09:42 , Processed in 0.058746 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表