格力2p柜机粗管凉细管常温正常吗

[复制链接]
发表于 2021-7-23 10:32:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
单位有台格力2p定频柜机,开机发现细管很热
 楼主| 发表于 2021-7-23 10:35:07 来自手机 | 显示全部楼层
粗管凉有滴水,制冷效果总感觉差那么一点点,手头没有压力表和万用表,想请问一下各位师傅正常空调粗管和细管温度是什么样,现在室外温度34度
发表于 2021-7-23 11:45:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lpb999 发表于 2021-7-23 10:35
粗管凉有滴水,制冷效果总感觉差那么一点点,手头没有压力表和万用表,想请问一下各位师傅正常空调粗管和细 ...

这么问没法答你。
机器的节流放在那,那两管就会有不同的反应。
内机节流的就你现在的反应。
外机节流的就两管是冷的。

你也别高兴太早,
内机节流也会分一次节流和二次节流,一次节流就会是你的那样。
二次节流的细管不会很热也不会冷。

看到上面更不可太高兴。
二次节流的在冷凝不良也会是你机器的表现。

快去拍内外机节流位置图片。再做讨论烟酒。
 楼主| 发表于 2021-7-23 21:02:35 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-7-23 21:22 编辑
广州佳波 发表于 2021-7-23 11:45
这么问没法答你。
机器的节流放在那,那两管就会有不同的反应。
内机节流的就你现在的反应。


还得请教师傅,这个内机节流一般在什么位置,是什么样的,我是一点也不懂
我如果不看管的温度,去测量压力和压缩机工作电流来判断是否正常行不行
发表于 2021-7-23 21:28:26 | 显示全部楼层
lpb999 发表于 2021-7-23 10:35
粗管凉有滴水,制冷效果总感觉差那么一点点,手头没有压力表和万用表,想请问一下各位师傅正常空调粗管和细 ...

说明该空调的节流毛细管在内机,细连接管是高压液体的输送管,运行中应该是温热的;节流的毛细管在外机时,细连接管是节流后的低温液体输送管,正常状态下应该是凉得结露。
 楼主| 发表于 2021-7-28 16:33:21 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-7-23 21:28
说明该空调的节流毛细管在内机,细连接管是高压液体的输送管,运行中应该是温热的;节流的毛细管在外机时 ...

哦哦,感谢老师傅,这回明白了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 13:00 , Processed in 0.054011 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表