老海信空调压缩机不启动求助

[复制链接]
发表于 2021-7-20 16:59:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 rhylg 于 2021-7-20 17:03 编辑

旅馆的房间里有一部海信kfr-26g/25mzbp,交流变频的,上一年就发现内机运行不制冷,找了个修空调的加了氟也就用了没几天,没发现问题,今年早打算开机看了一下,还是不制冷,上个月买了一罐r22自己加到接近5个压力机器就制冷了,开始摸着外机热,感觉风小,把电容换了风大了外机散热片就不太热了,最近发现开机后制冷十几分钟后压缩机就停了,内机运行隔三五分钟压缩机运行不到一分钟就停,但奇怪的是用遥控器关掉后隔几分钟再开压缩机又能运行十来分钟,我是接功率仪判断压缩机启停的,感觉是压缩机保护了找不出原因,哪位大神指导一下,谢谢了
 楼主| 发表于 2021-7-20 17:02:13 | 显示全部楼层
现在还有一部拆下来的tcl定频,犹豫着修这个变频的还是换定频的,天太热一动一身汗就怕干活
 楼主| 发表于 2021-7-20 17:05:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
对了上月加到不到5的压力,这次天热了接近6了,还能是氟多了?
 楼主| 发表于 2021-7-29 17:51:05 | 显示全部楼层
https://www.dzdu.com/thread-404601-1-1.html这帖子解决了我的问题
 楼主| 发表于 2021-7-29 17:55:48 | 显示全部楼层
没找到那么长的毛刷,倒了些75酒精用牙刷清理了下主板,暴晒1小时后开机,又停了一次故障码19(估计是75酒精里有水分没干透吧),一直到现在有一周了制冷正常
发表于 2021-7-29 18:49:18 | 显示全部楼层
确定变频加的22吗
发表于 2021-7-29 20:38:09 | 显示全部楼层
草包
 楼主| 发表于 2021-8-3 09:37:18 | 显示全部楼层
3110131428 发表于 2021-7-29 18:49
确定变频加的22吗

是07年的海信,老变频就是r22
发表于 2021-8-9 20:53:42 | 显示全部楼层
貌似加多了
发表于 2021-8-9 20:58:09 | 显示全部楼层
制冷剂应该是太多了吧?5个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 10:58 , Processed in 0.059156 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表