海信变频空调KFR-35W/27Bp外机运转正常内机工作正常但不制冷

[复制链接]
发表于 2021-7-15 23:49:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位师傅,我的变频空调最近不制冷了内外机工作都正常,氟利昂测了也不少,外机也被我刷子清洁了一下依然没效果,开机瞬间的几分钟内机显示高频在运转速度特别快,五六分钟之后运转频率就降低了,出来的风也没什么冷气,就感觉像风扇风一样,高频运转瞬间室内管上会形成一部份有结霜了现在,高频结束之后就会有水珠,还有一个问题外机风扇吹出来的风一点也不热,正常情况下外机应该是吹出热风,还有滴水也正常但是水温不像空调好时候那样水有冰凉的感觉,,请问各位师傅我这个空调的情况会是板子坏了吗
发表于 2021-7-16 05:08:26 来自手机 | 显示全部楼层
“氟利昂测了不少”。。。如何测的?就近找师傅吧,扩大故障范围,得不偿失。。
发表于 2021-7-16 08:57:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
专业的事还是要专业的人做
发表于 2021-7-16 23:50:41 | 显示全部楼层
老衲掐指一算,,这个问题你搞不定,,找个师傅破财消灾吧。
发表于 2021-7-17 11:13:58 来自手机 | 显示全部楼层
术业有专攻
 楼主| 发表于 2021-7-18 14:24:34 来自手机 | 显示全部楼层
爱修空调 发表于 2021-7-16 05:08
“氟利昂测了不少”。。。如何测的?就近找师傅吧,扩大故障范围,得不偿失。。 ...

这两天气温低空调可以打到27度,
发表于 2021-7-18 16:33:02 | 显示全部楼层
继续查肯定有问题,还是小心为妙