楼主: 上帝

空调加液遇见的好笑事

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-7-13 23:17:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
l3387555 发表于 2021-7-13 18:09
几个小时是不会坏的,几天不好说半个月一个月不好说
你要是明白了原理就知道了,这个时候压缩机是空载, ...

这个原理真不懂,我一直觉得阀门关了就跟堵住进排气口一样的,这个时候电流不是应该更大吗?
发表于 2021-7-14 01:05:48 | 显示全部楼层
我也试过
发表于 2021-7-14 06:21:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
用手堵住时进气还有所以电流大,阀门没开时没进没出所以电流小
发表于 2021-7-14 07:15:49 | 显示全部楼层
既然有压机工作的声音,为什么还要怀疑压机坏?再说即便压机坏,压力也不可能是0.
发表于 2021-7-18 10:37:08 | 显示全部楼层
上帝 发表于 2021-7-12 22:29
我修空调也就是简单的修修,经验严重不足;压缩机电机空转,不能压缩空气的情况没有吗? ...

压缩机电机空转,不能压缩空气的情况下,压力也不可能为0
发表于 2021-7-18 11:25:33 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢分享!!!
发表于 2021-7-18 14:10:33 来自手机 | 显示全部楼层
前两年我也遇到过一台新机没有打开高低压阀的现象,只到后来移机的时候才发现高低压没有打开,但是压缩机没有损坏,咱也不知道用户那几年是怎么用的。
发表于 2021-7-18 15:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
上帝 发表于 2021-7-13 23:17
这个原理真不懂,我一直觉得阀门关了就跟堵住进排气口一样的,这个时候电流不是应该更大吗? ...

排气到一定的压力就稳定了,低压是真空状态,不像试压缩机堵住排气口,高压压力一直增大,低压一直吸气