返回列表 发新帖
楼主: lpb999

师傅们这个表怎么看压力

[复制链接]
发表于 2021-7-2 12:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2021-7-2 11:45
如果此表现在接入的是R22低压并运行着的。
则表示;蒸发温度是零上14度。

估计是没开机,没开机就缺氟
发表于 2021-7-3 08:33:55 | 显示全部楼层
一般我是看外圈,r22的4.5就可以,天气热可以到5,主要结合空调表象
发表于 2021-7-4 06:03:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果这是运行中的低压压力,那就是压缩机的得高低压存在串气的现象了,气阀关闭不严,或者是加多了氟。现在的气温,R22正常的低压压力为4.8~5kg/cm²表压
发表于 2021-7-4 06:17:10 | 显示全部楼层
1.5MPA压力表,看0~15为准
发表于 2021-7-4 09:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
看最外圈
 楼主| 发表于 2021-7-4 12:52:49 来自手机 | 显示全部楼层
宿州成哥 发表于 2021-7-2 12:57
估计是没开机,没开机就缺氟

这个压力是开机了压力
 楼主| 发表于 2021-7-4 12:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
宿州成哥 发表于 2021-7-2 12:57
估计是没开机,没开机就缺氟

这个机器是长时间没开过机的,后来加氟正常了,但是这个表我新买的有点看不明白
 楼主| 发表于 2021-7-4 12:57:34 来自手机 | 显示全部楼层
CSBESTWISH 发表于 2021-7-2 12:20
看哪一圈都准,看你喜欢用什么单位。具体单位有标示的呀。看刻度起始附近。 ...

表上红色两圈写的r22,请问现在表的读数是多少啊
发表于 2021-7-8 00:26:39 | 显示全部楼层
以前我师傅对我说这种表要竖着看。。。后来我偏横着看 只看单位和运转压力数值 更深入的还可以看出在某个压力下的冷媒蒸发温度 现在想想还是师傅说的有道理要竖着看。。
发表于 2021-8-12 08:51:56 | 显示全部楼层
横看竖看,雾里看花。