海信交流变频空调,因压缩机漏电跳闸而更换压缩机,更换压机后因排气温度过高而降频运行(约30Hz),设最大功率运行时,实测频率约为50Hz,室外机细管能结露,粗管微凉。室内机出风口温度16度,室内外温度相差仅有两三度。请问这种情况有何原因?是压缩机老化的问题吗?谢谢
发表于 2021-6-29 11:03:28 来自手机 | 显示全部楼层
谁给你这么理解的排气温度过高,只会保护不会降频的,降频一个温度到了,另一个就是电路有问题,任何检测温度异常,超出电压信号范畴,电脑大部分会发出保护。少部分检测电路异常,会损坏负载件。从现象来看,效果不理想,考虑压缩机(性能不理想),制冷剂(410记得重新搞系统要抽真空),系统不干净,有没有进入杂质。
 楼主| 发表于 2021-6-29 13:36:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
liurongjian 发表于 2021-6-29 11:03
谁给你这么理解的排气温度过高,只会保护不会降频的,降频一个温度到了,另一个就是电路有问题,任何检测温 ...

谢谢您的指教,我说的是故障代码表上的解释 :亮灭亮是“压缩机排气温度过高引起的降频或禁升频(白色传感器)”。

这机器是R22制冷剂,我用真空泵也抽过真空了,肯定是到-1kg压力了。原压机倒出来的油也很清澈。换压机前我测了一下压机电阻和绝缘,看看有排气有吸气我就没多想,试了一分钟就装上了。换上压机后氟加多了,我还放过气,吹出来的油也很清澈。所以我觉得管路应该比较干净。

压机是我用手机示波器测的频率是我用手机测的,肯定是限频了。

请问还有别的可能么?您看是不是只有换压机才能排除压机老化的问题了?

谢谢
 楼主| 发表于 2021-6-29 22:05:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 脉冲信号 于 2021-6-29 22:17 编辑

补充说明两个问题,

1,最大频率模式工作时,排气温度实测值为94~110摄氏度。

2,这空调的制冷剂压力最多只能加到3.2kg,不能加到4.5kg。即使是在调试模式里,把空调运行频率设到最大值,也只能加氟加到超过3.5kg压力,再加这空调肯定限频,而且不报故障码,他工作电流从9.5A逐渐降到4A多,而且气体截止阀处的压力也迅速爬到6~6.5。而放掉一些气之后不久,气体截止阀压力有很快降到3.0~3.5kg,电流又重新爬到9.5A(两匹空调)。

这是压机的原因么?恳请诸位赐教~!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 05:47 , Processed in 0.049564 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表