查看: 3712|回复: 7

风管机出风口温度

[复制链接]
发表于 2021-6-26 07:20:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台5p风管机,志高外机,内机自制。房间15平方左右,反应制冷效果差。

因为原来的安装人员没有做回风,加了回风以后也没什么改善,设定16度,出风口19度,室温24度,但是没有凉飕飕的感觉,客户不满意!压力电流方面都没问题,这种情况把室外补风关掉会不会有改善?头都是大的。
发表于 2021-6-26 07:39:47 来自手机 | 显示全部楼层
5p管15个平方还不行?没算高度吧?不可能啊,我们内外机一个房间试机,内机出风口温差都能达到15度左右,不同机型匹配要看好系统排布才能达到效果。
发表于 2021-6-26 07:41:27 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
5匹风管,15平方小屋,自制内机,温度下不去,一个比一个诡异,编剧都不敢这么高啊
不禁让我想起某品牌的5匹空调装20平米房间不冷,售后去了说装的太大了机器没毛病
 楼主| 发表于 2021-6-26 07:57:32 来自手机 | 显示全部楼层
yyd2011 发表于 2021-6-26 07:41
5匹风管,15平方小屋,自制内机,温度下不去,一个比一个诡异,编剧都不敢这么高啊
不禁让我想起某品牌的 ...

确实是这样的,它这个原来没有回风,上进下出,出来的的风直接上到天花板上面了,抽的风也是天花上面和室外的风。我装了个回风管,好了一点但确实没达到预期。就15平左右的防火板隔的房间,没有热源,密封性也不错。我打算关掉室外补风试一下,不让它抽室外的风进蒸发器看看效果,不行就弃修了。
发表于 2021-6-26 08:01:41 | 显示全部楼层
自制的内机,这个要看看了,是不是毛细管没有装啊,看看外机有没有毛细管,看看工作压力。
 楼主| 发表于 2021-6-26 08:10:53 来自手机 | 显示全部楼层
yyd2011 发表于 2021-6-26 08:01
自制的内机,这个要看看了,是不是毛细管没有装啊,看看外机有没有毛细管,看看工作压力。 ...

外节流,内机我看了挺简陋的,就一个换热器,一个电控,一个离心风机,三个传感器,一个接水盘,封装起来就完事了。我它这个机器原来的问题是进风永远都是30度往上的室外空气,室内的冷气又从出口跑到天花上面了,没有形成循环,我做了回风以后有一点改善,但是抽室外空气补风的风管还是留着的。
发表于 2021-6-26 10:15:59 | 显示全部楼层
一是节流计算有误造成截留过大或过小都能引发这种现象,二是散热面积配比有误。
在电流,压力正常时不放在这方面检查一下
发表于 2021-6-26 16:16:07 | 显示全部楼层
5P机一般都是双节流吧。外机,内机都有节流装置。你当成小挂机搞了。找个报废的5p内机拆下分液头和毛细管装到内机上吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 00:49 , Processed in 0.061099 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表