查看: 3680|回复: 4

膨胀阀不结霜 后端十几米处才开始结霜

[复制链接]
发表于 2021-6-22 16:20:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库15匹半封闭压机 ,膨胀阀后部不结霜,过了3根排管才正常结霜, 制冷剂F22    库温-9度, 低压0.05  高压13 ,半月前 排管有3跟霜掉了,后边正常,回气结霜正常  开始以为膨胀阀有问题  顺时针半圈半圈关掉  到最后紧到头  膨胀阀后部都没霜,双系统的,另外一个膨胀阀也不结霜  压缩机后部部分结霜    加氟压力不见长  低压上升到0.08   压缩机结霜严重,另一台机组正常,换了新的膨胀阀   一样的现象  没碰见过现象   帮忙分析下原因 活介绍下经验  谢谢
发表于 2021-6-22 17:13:15 | 显示全部楼层
制冷剂加多了!
R22制冷剂,库温-9度,此时的蒸发温度为-14度,对应R22的饱和压力为0.207MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应为0.18MPa表压左右。
压缩机的机身一旦结了霜,不但压缩效率下降,而且显示的工况数据也不准,与实际不符。
膨胀阀不可自行随意调节,应保持出厂状态,调节杆基本处中间位置上,这样才能较准确地判断出系统的制冷剂量是否合适?否则无法确认。
你要复原膨胀阀,再把压缩机上的霜全部融化掉,让压缩机运转正常后再分析解决系统的其它问题。
发表于 2021-6-28 20:47:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
分液头焊堵啦吧!
发表于 2021-8-9 18:04:00 | 显示全部楼层
0.05和0.18   谁大谁小?
发表于 2021-8-21 11:26:44 | 显示全部楼层
看看屁股过滤器是否涨肚,没有的话。就収氟。拆掉膨胀阀。分别从屁股阀接口,出液阀接口加氟。赶脚一下管路通畅度。应该有所发现。。