给r32制冷剂空调加氟有哪些注意事项?

[复制链接]
发表于 2021-6-21 20:34:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
怎样给r32制冷剂的空调加氟,怎样操作安全,需要抽空重新加注吗?还是补充点就行了,加到多少压力合适?请各位师傅指导,谢谢!
发表于 2021-6-21 20:47:13 | 显示全部楼层
严格按照R32相关标准操作!
发表于 2021-6-21 21:07:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
注意压力的变化和反应,其它事项与其它制冷剂的空调一样操作。
制冷状态下,低压压力为0.86MPa。
发表于 2021-6-21 21:47:17 来自手机 | 显示全部楼层
看压力,缺的少可以补加,缺的多还是重新抽真空,定量加。
发表于 2021-6-21 22:52:21 | 显示全部楼层
最重要的是别抽烟
发表于 2021-6-22 18:44:14 来自手机 | 显示全部楼层
873383636 发表于 2021-6-21 22:52
最重要的是别抽烟

补充下,附近不得有火源
 楼主| 发表于 2021-6-22 21:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-6-23 04:18 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-6-21 21:07
注意压力的变化和反应,其它事项与其它制冷剂的空调一样操作。
制冷状态下,低压压力为0.86MPa。 ...


谢谢荣昌老师等师傅们的赐教!
发表于 2021-6-22 22:03:53 来自手机 | 显示全部楼层
加制冷剂调试时不光看压力表的压力,还要检测压缩机运行电流,这个很重要
发表于 2021-9-28 15:07:05 | 显示全部楼层
看电流及时补加