美的2P变频空调不制冷故障

[复制链接]
发表于 2021-6-21 00:17:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
故障现象为:压缩机起动几秒钟后又停  然后又起动几秒钟又停  这样反复可能在3次这样子 (风机一直运转) 然后到后面就只有外风机运转了      
外风机运转一回也停了  面板无显示代码  请问老师傅指导指导
发表于 2021-6-21 00:47:40 来自手机 | 显示全部楼层
先换外机板再换内机板,也可以同时换,故障立马拿下。
发表于 2021-6-21 04:44:35 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
系统不缺制冷剂和缺少一半制冷剂时候平衡压力相差不大的,外机两个阀门有油污那是有泄露,细管结霜和开机低压0.1Mp是典型的缺少制冷剂所致,压缩机的散热是要靠回来过冷的制冷剂气体散热的,制冷剂不足回气温度高,压缩机得不到良好散热从而触发了热保护器
发表于 2021-6-21 08:59:27 | 显示全部楼层
mjcly 发表于 2021-6-21 04:44
系统不缺制冷剂和缺少一半制冷剂时候平衡压力相差不大的,外机两个阀门有油污那是有泄露,细管结霜和开机低 ...

你这说什么乱七八糟的.....文不对题的
发表于 2021-6-21 09:00:41 | 显示全部楼层
直接干外主板
发表于 2021-6-21 09:12:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-6-22 18:00:55 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2021-6-21 08:59
你这说什么乱七八糟的.....文不对题的

回错帖子了,不知道怎么删除?