求助,小冷库制冷慢,回气管结霜。

[复制链接]
发表于 2021-6-18 15:11:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
初修冷库,原机蒸发器损坏,重新安装一个,抽空,加氯,回气管结霜,感觉库温下降慢,请教各位师傅,谢谢!
IMG20210618133332.jpg
IMG20210618133328.jpg
IMG20210618133317.jpg
发表于 2021-6-18 16:55:52 | 显示全部楼层
从压缩机的现象看是加多了氟,此时的库温多少?什么制冷剂?
 楼主| 发表于 2021-6-18 17:37:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-6-18 20:26 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-6-18 16:55
从压缩机的现象看是加多了氟,此时的库温多少?什么制冷剂?


荣老师,是r22制冷剂。此时库温负7.4度
发表于 2021-6-18 18:00:13 | 显示全部楼层
计算加的量,多不行少也不行。
发表于 2021-6-18 20:41:05 | 显示全部楼层
jdwxcx 发表于 2021-6-18 17:37
荣老师,是r22制冷剂。此时库温负7.4度

R22制冷剂库温-7.4度,此时的蒸发温度为-12度多点,对应的压力为0.230MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应为0.2MPa表压左右。照片低压表无法看清。
压缩机机身上在任何时候都不得有结霜现象出现,否则所反应出的工况数据不准确。膨胀阀的调节杆应基本处中间位置,保持出厂状态,否则无法判断系统中的制冷剂量是否合适。
 楼主| 发表于 2021-6-18 21:34:52 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-6-18 20:41
R22制冷剂库温-7.4度,此时的蒸发温度为-12度多点,对应的压力为0.230MPa表压,扣除回气管路一定的压力损 ...

谢谢荣昌老师的指点!