今修一冷库2.4*4*2.4。蔬菜库配单相3p机组,dd15冷风机,机组运行电流16.8A,请教老师这正常吗?早晚降温还可以,中午降温特慢,库温2度时,高压16mpa,低压0.2mpa,环境温度25度
发表于 2021-6-7 22:18:37 来自手机 | 显示全部楼层
个人意见,电流偏高,三匹压缩机220伏压缩机正常工作电流应该在12左右,考虑是不是膨胀阀过小
 楼主| 发表于 2021-6-8 06:01:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
膨胀阀是上恒2#阀芯
发表于 2021-6-8 09:30:34 | 显示全部楼层
系统微堵,散热不良。真空度达到要求没。
发表于 2021-6-9 11:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
16mpa.管子胀爆没有?
 楼主| 发表于 2021-6-12 21:34:46 来自手机 | 显示全部楼层
这几天冷库又不行了,降不下温度来,今天中午机器热保护了一次,各位师傅他这个配置有问题吗?我感觉蒸发器dd15改成dl20会好些吗?客户挺着急的,希望各位老师及时回复
发表于 2021-6-13 08:58:08 | 显示全部楼层
对于3P的机组来说冷风机配DL-20都有点小,配DL-30更合适。库温2℃时,回气压力2.5kg左右合适,回气压力低,压缩机容易过热。谷轮ZB21KQ-PFJ 220v的压缩机最大电流是16.4A,你的压缩机电流偏大,低于15A运行,压缩机是安全的。
发表于 2021-6-13 20:58:57 来自手机 | 显示全部楼层
电流偏高,高压高低压低,建议把膨胀阀调到最大,其他配置怎样