发表于 2021-6-1 15:31:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高低压保护,过流保护,一共就几种,解除控制试下就知道了
 楼主| 发表于 2021-6-1 18:19:04 | 显示全部楼层
今天换了管温,还是不行,然后按3楼建议去掉接触器控制线,还是跳机,反复启动。压缩机问题应该已经排除。
发表于 2021-6-1 22:18:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
反复起动与50K传感器无关,50K传感器是压缩机排气温度检测,反复起动应该是内机控制关系,多些理解控制电路,
 楼主| 发表于 2021-6-1 22:53:29 | 显示全部楼层
玉林荣哥 发表于 2021-6-1 22:18
反复起动与50K传感器无关,50K传感器是压缩机排气温度检测,反复起动应该是内机控制关系,多些理解控制电路 ...

你的意思是主板?那是外机主板问题大还是内机主板问题大?今天在淘宝买了一张外机主板。
 楼主| 发表于 2021-6-1 22:54:59 | 显示全部楼层
玉林荣哥 发表于 2021-6-1 22:18
反复起动与50K传感器无关,50K传感器是压缩机排气温度检测,反复起动应该是内机控制关系,多些理解控制电路 ...

内机控制?内机主板?
 楼主| 发表于 2021-6-2 00:00:12 | 显示全部楼层
左边的圈圈里的定时器和右边圈圈里的电源指示一起闪,隔几秒闪一次,一共4次。
微信图片_20210601235427.jpg
 楼主| 发表于 2021-6-6 17:43:09 | 显示全部楼层
换了内外机主板,故障依旧,不过今天试制热模式没问题。这说明什么问题。
发表于 2021-6-7 00:34:27 来自手机 | 显示全部楼层
师傅,问题解决了吗?我今天也遇到一台同样问题的,头大呀
 楼主| 发表于 2021-6-7 10:17:06 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 斗转星移8341 于 2021-6-7 11:41 编辑

还没解决,管温换了,室温换了,内外机主板换了,还是这样,制热正常。