家用空调难道是吸排气压力不足?

[复制链接]
发表于 2021-5-12 02:22:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到一个1.5的空调,第一次碰到这种情况,没有制冷剂。抽空加制冷剂,慢的很,特别难充,加了半天,加4个压,实在充不进去了,它都不吸,算了勉强能用,出水量也行,请高手指点怎么回事?难道是吸排气压力不足,外机散热片也挺热的。
发表于 2021-5-12 17:18:27 | 显示全部楼层
把瓶子倒过来,加液试一下!
发表于 2021-5-13 20:12:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
加氟垫和顶针看一下
发表于 2021-5-13 20:36:05 来自手机 | 显示全部楼层
串气不是这样的,喘气是高压不高低压变高。
发表于 2021-5-13 22:42:00 | 显示全部楼层
要知道排了试机一清二楚
发表于 2021-5-14 16:46:42 来自手机 | 显示全部楼层
也许是制冷剂有问题    只要氟瓶压力大于系统压力  就能加进去
 楼主| 发表于 2021-5-16 14:27:28 来自手机 | 显示全部楼层
如何释怀 发表于 2021-5-13 20:12
加氟垫和顶针看一下

才发现,加氟垫的问题,网上买的、一过氟都成渣子了、
发表于 2021-5-16 14:38:21 | 显示全部楼层
如何释怀 发表于 2021-5-13 20:12
加氟垫和顶针看一下

先确认是否到位
发表于 2021-5-29 21:30:30 | 显示全部楼层
四通阀通电反冲一下