冷库降温慢,请师傅们指教

[复制链接]
 楼主| 发表于 2021-5-15 20:35:22 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-5-16 03:29 编辑
荣昌制冷 发表于 2021-5-15 20:00
“装好后开机马上高压保护,判断是有堵塞,马上关闭三通阀拆膨胀阀,发现过滤网堵死了”,这是原先就存在 ...


首先机器被水泡了两天,高低压已经平衡了,我关闭高压三通阀前,是用加氟表来试过高压管系统有没有进水的!放制冷剂的时候有冷冻油喷出来,我还特地喷库体上看到是粘稠状的,过了一段时间才化油性的,估计是膨胀阀滤网堵塞油过不去,膨胀阀滤网堵塞是确定性的,我还拿汽油清洗吹了很久,刚开机的时候从压缩机油视境是只看到一点油的,运行了一段时间油视境才看到满油状态,说明油是跟制冷剂高低压平衡了。
那天补加制冷剂了还降温慢,高压达到2.0兆帕,今天开机马上高压保护,说明那时膨胀阀滤网存在一定堵塞了,只是机器是一直运行状态没有完全堵死,刚好停机了几天冷冻油跟制冷剂平衡了,膨胀阀滤网原先存在一定堵塞,我一开机高压这边的冷冻油不能及时通过膨胀阀滤网,最终高压2.5兆帕,马上停机保护了。