R410的机器,刚开机细管结霜,粗管露水

[复制链接]
发表于 2021-5-10 23:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
R410的机器,刚开机细管结霜,粗管露水,但之后粗细管都结霜,是什么问题?
发表于 2021-5-11 05:11:30 | 显示全部楼层
百分百缺氟的现象!
发表于 2021-5-11 06:45:23 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
测压力基本可确定,这个季节一般不会低于7个压
发表于 2021-5-11 07:23:21 | 显示全部楼层
细管结霜缺f
发表于 2021-5-11 07:28:21 | 显示全部楼层
赌也有可能
发表于 2021-5-11 07:30:45 | 显示全部楼层
漏了  要检查哪里漏
发表于 2021-5-11 08:18:46 来自手机 | 显示全部楼层
猜不出来就进废品收购站
发表于 2021-5-11 08:39:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 郭严强 于 2021-5-11 08:43 编辑

你这个光凭现象咨询,没有一点数据,都只能揣测。修空调测个压力不难。制冷细管结霜,一般都是缺氟,小阀门是不是全部打开?内风机有没有运转?机器故障前后是什么状态?多说一点,别人才好帮你
发表于 2021-5-11 10:01:38 来自手机 | 显示全部楼层
洗洗更健康,内风机有无动作或像饿了没吃饭一样,排除以上就检漏加吧,没数据只能猜。
发表于 2021-5-11 16:52:10 | 显示全部楼层
内机是不是脏了,如果风机运行正常风量小,检查翅片,风道,扇叶是否堵塞。