请教荣昌老师一个冷库配置问题谢谢

[复制链接]
发表于 2021-3-24 00:24:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
荣昌老师:你好,现有一个冷库:15匹水冷机,R22制冷剂,风机SDD-100冷风机,要求-20度,请问要配多少冷吨的膨胀阀才合适?谢谢
发表于 2021-3-24 06:27:53 | 显示全部楼层
15P的水冷机配DD100的冷风机小了,应该配120的冷风机,配4冷吨的膨胀阀。
发表于 2021-3-24 08:34:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
路过,学习荣老的指导。
 楼主| 发表于 2021-3-25 23:04:53 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-3-24 06:27
15P的水冷机配DD100的冷风机小了,应该配120的冷风机,配4冷吨的膨胀阀。

荣老您好:
  现在配的5冷吨的膨胀阀,刚开机视液镜可以看到有液体的雪种流过,开机3、5分钟左右就看不到视液镜有雪种跑过了,而且高压10个压,低压0.1个压左右,再开久点低压开始慢慢变回气管结霜,请问这个是什么问题呢?十分感谢!
发表于 2021-3-26 05:20:56 | 显示全部楼层
xyliu 发表于 2021-3-25 23:04
荣老您好:
  现在配的5冷吨的膨胀阀,刚开机视液镜可以看到有液体的雪种流过,开机3、5分钟左右就看不到 ...

等于没说一样,高压10个压,低压0.1个压左右时的库温是多少?当时的环温是多少?否则我依据什么评判?
 楼主| 发表于 2021-3-26 07:31:10 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2021-3-26 05:20
等于没说一样,高压10个压,低压0.1个压左右时的库温是多少?当时的环温是多少?否则我依据什么评判? ...

荣老您好:当时是另外一个正常机组制冷到-20度后关掉电后,然后库温升到-3度左右时开机测试的另外一个不正常机组的(两个机组,一个备用机组的),高压10斤,低压0.1斤时,库温-3度,环温27度时测得数值,就出现上面的情况。谢谢
发表于 2021-3-26 11:02:31 | 显示全部楼层
xyliu 发表于 2021-3-26 07:31
荣老您好:当时是另外一个正常机组制冷到-20度后关掉电后,然后库温升到-3度左右时开机测试的另外一个不 ...

R22制冷剂,库温-3度,此时的蒸发温度为-8度,对应的压力为0.28MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.23MPa(约合2.3kg)表压左右。
你的低压压力那么低,制冷剂不足,制冷量小,库温会下降得很慢。正常情况下,-3度的库温,回气管只会刚刚开始结点霜。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 23:44 , Processed in 0.056101 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表