年前接修一台别人拆装的旧冷库,保鲜的3P机。问题是不制冷,机子装好没电源所以没试机。上门检测低压保护,怀疑没氟就加了两公斤氟故障依旧,遂把膨胀阀及芯都换了(过滤网干净),丹佛斯芯好像用了3号的,制冷正常。现在问题是系统不定期低压保护,这次用了九天又保护了,低压上次调到了零。复位又正常运行。库温4度,低压0.2。高压1.1。冷库修的少,不知是压力阀还是系统问题?望高手指教。
发表于 2021-3-2 15:16:04 | 显示全部楼层
什么制冷剂也不说,就以R22为例。库温4度,此时的蒸发温度为-1度左右,对应的压力为0.382MP表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.35MPa表压左右。
膨胀阀应保持出厂状态,不可随意调动。压力控制器的低压起跳值调至0应该是可以了。
 楼主| 发表于 2021-3-2 16:08:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2021-3-2 16:40 编辑

荣老师您好!照您这样说是氟不够吗?膨胀阀自高压冒后全部结霜。R22的氟。那为什么用几天后才低压保护?照理1-2个压不会保护啊?
回汽管有点浮霜,停了好久刚开机压机会结下霜,自动开停两次就没霜了,回气管至外机螺母处轻微霜。
发表于 2021-3-2 16:48:15 | 显示全部楼层
江西金诚家电 发表于 2021-3-2 16:08
荣老师您好!照您这样说是氟不够吗?膨胀阀自高压冒后全部结霜。R22的氟。那为什么用几天后才低压保护?照 ...

出现的现状(不应结霜而结霜)足以说明系统中的制冷剂不足!!!短时间内(或者偶尔状况下)由于热量减小,低压压力会更低,距起跳值接近,当然也会出现起跳现象。
“停了好久刚开机压机会结下霜”,说明长时间停机后液态制冷剂进入了压缩机。
发表于 2021-3-2 17:26:27 | 显示全部楼层
进来看高手怎么解答
 楼主| 发表于 2021-3-3 09:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
再加氟会不会压缩机结霜?记得好像加了4公斤
发表于 2021-3-3 11:50:43 | 显示全部楼层
江西金诚家电 发表于 2021-3-3 09:16
再加氟会不会压缩机结霜?记得好像加了4公斤

为什么要做得那么极端?不是氟不足,就是加得压缩机结霜?难道就没有在当时库温蒸发温度下正常的低压压力?就没有正常状态下回气管和压缩机的表现?
 楼主| 发表于 2021-3-3 12:40:22 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师绝的很简单的事对我们来说很复杂
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-15 07:26 , Processed in 0.056675 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表