冷库压缩机问题求助 意大利富士豪压缩机

[复制链接]
发表于 2021-2-23 05:04:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
低温冷库 用的意大利富士豪压缩机
开机 水泵工作正常 内机组正常工作 压缩机工作正常  但是四五秒之后整机停机  
2个保护器 电流一个显示30多安 一个19A左右
还有有2个同样的冷库 都是显示20安左右  
接触这种冻库比较少
就想问下各位大师
这个是不是压缩机过流保护了  
Screenshot_20210223_043108.jpg
wx_camera_1613986161908.jpg
IMG_20210222_192907.jpg
 楼主| 发表于 2021-2-23 05:05:59 来自手机 | 显示全部楼层
还有就是欠流灯亮
发表于 2021-2-23 06:49:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压缩机运行电路太大,空载运行试试,如果还是过大就换。
发表于 2021-2-23 09:01:19 | 显示全部楼层
已经有故障灯提示你了。
发表于 2021-2-23 09:07:13 | 显示全部楼层
肯定过流
发表于 2021-2-23 09:57:50 来自手机 | 显示全部楼层
缺相保护,检查电源开关,接触器是否接触良好