电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 杀手锏

关于格力R32制冷剂泄漏与毛细管组微堵的区分

[复制链接]
发表于 2020-12-29 22:43:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
杀手锏 发表于 2020-12-29 22:36
是的,格力有一批空调是冷冻油没有调制的好,只要系统不干净,就很容易变质。 ...

我最感兴趣的就是,你的那个点焊机做的怎么样了?难道是烂尾楼了吗?
 楼主| 发表于 2020-12-29 22:48:21 | 显示全部楼层
wuyuefeng2011 发表于 2020-12-29 22:43
我最感兴趣的就是,你的那个点焊机做的怎么样了?难道是烂尾楼了吗?

还没呢,最近事多,没管它。
发表于 2020-12-29 23:38:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
格力3p制热毛细管堵是通病,不抽空也没事,格力干了几年大部分没抽空,排一下就行了,没几个钱谁还去抽,氟加的合适比抽空效果好,也没见拿个说效果不好,坏压缩机的,没那么玄,称重也不准经常碰到加了几十米管的,加到回气很凉就好了,其它不管,效果肯定好
发表于 2020-12-30 20:09:34 | 显示全部楼层
没弄过这种的
发表于 2021-1-30 17:34:52 来自手机 | 显示全部楼层
赞一个,一个大赞!
发表于 2021-1-30 20:22:48 来自手机 | 显示全部楼层
看来我的格力吸顶机报e1也是这个问题
发表于 2021-1-30 21:34:08 | 显示全部楼层
R32普通机子,毛细管组件坏的多
发表于 2021-1-31 09:49:10 | 显示全部楼层
不错不错楼主厉害学习了
发表于 2021-1-31 10:28:04 | 显示全部楼层
不错不错,谢谢分享,学习了