制热时外机风扇时转时停,压缩机不停

[复制链接]
发表于 2020-12-16 07:48:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现在室外气温1到5℃。。2匹美的定频,制热时,外风机转2到3分钟就停4到5分钟,压缩机不停,,标识2.5kg r22,加了2公斤试机风机启动时粗管热量高压力1.5到1.8,风机停时压力1.0左右,粗管微微热,,连接管10米,请教一下这个风扇停启正常吗?10米管子需要多加氟吗?谢谢各位前辈
发表于 2020-12-16 07:58:52 | 显示全部楼层
外风机停机要找到原因,修好外风机再说加氟的问题
发表于 2020-12-16 09:01:49 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制热时外风机时转时停很多是设计原因
发表于 2020-12-16 10:17:35 | 显示全部楼层
如果风机正常,管温是重点******、、、
 楼主| 发表于 2020-12-16 18:36:58 来自手机 | 显示全部楼层
123维修 发表于 2020-12-16 10:17
如果风机正常,管温是重点******、、、

风机绝对正常,我感觉程序就是开一开停一停,效果不行,还是把风扇接压缩机上算了