查看: 1572|回复: 4

求助 空调制热效果不好

[复制链接]
发表于 2020-12-15 16:41:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台空调 接修时不制热  电流3A 检查没有漏氟的地方 加氟电流6A 压力3个   打回制热 正常 第三天说 制热又不行了 检测电流5A  氟又漏了 在紧粗管时发现帽有裂痕 収氟更换帽 加氟到3个多一点 电流为7A 室外温度零下3° 室内7度 但是制热怎么也不行  外面无霜  放掉一点氟 还是不行 请教各位师傅 这是什么原因  
发表于 2020-12-15 18:02:43 | 显示全部楼层
这个天气3个压力高了吧
发表于 2020-12-15 18:39:35 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
定量加******、、
发表于 2020-12-15 18:44:34 | 显示全部楼层
平平 发表于 2020-12-15 18:02
这个天气3个压力高了吧

我前几天修的R22空调,室外温度6度左右,强制制冷时管压1.5个,制热很正常。
发表于 2020-12-15 19:50:12 | 显示全部楼层
定量加氟