半封闭往复压缩机运行时视油窗泡沫多是什么原因,制冷剂R404A。
运行时如图 运行.jpg
停机时如图 停机.jpg

发表于 2020-12-15 10:41:20 | 显示全部楼层
液体制冷剂进入了压缩机的表现!
 楼主| 发表于 2020-12-16 08:50:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2020-12-15 10:41
液体制冷剂进入了压缩机的表现!

荣昌老是你好,我试着调小膨胀阀流量,感温包蒸发器测得的温度过热度有10℃,压缩机吸气口安装有汽液分离器,可是还是有泡沫,问题依然没有解决,求指导意见。
发表于 2020-12-16 10:56:32 | 显示全部楼层
潇洒牛 发表于 2020-12-16 08:50
荣昌老是你好,我试着调小膨胀阀流量,感温包蒸发器测得的温度过热度有10℃,压缩机吸气口安装有汽液分离 ...

系统里加多了制冷剂,膨胀阀的开启度过大,或者配大了膨胀阀,都会造成在运转中带液进压缩机。
发表于 2020-12-20 16:00:29 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-12-15 10:41
液体制冷剂进入了压缩机的表现!

老师你好  克莱特莱螺杆机  制冷正常 制热2分钟报警压力低  请问怎么排查 谢谢
发表于 2020-12-20 17:06:53 | 显示全部楼层
杨定仁 发表于 2020-12-20 16:00
老师你好  克莱特莱螺杆机  制冷正常 制热2分钟报警压力低  请问怎么排查 谢谢
...

低压低报警的主要原因有:
系统制冷剂不足;制热模式外环温过低;调节阀(膨胀阀)的开启度过小;蒸发器的外表面结霜厚或者尘灰多等。
发表于 2021-3-28 21:06:15 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-12-20 17:06
低压低报警的主要原因有:
系统制冷剂不足;制热模式外环温过低;调节阀(膨胀阀)的开启度过小;蒸发器 ...

感谢师傅的回复  机器已经修好  是朋友接的机器 克莱门特螺杆机  他说是被厂家动过手脚  软件有问题  重新恢复原始软件
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-18 22:41 , Processed in 0.068873 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表