有一台35定频空调外机结了好厚一层冰一直不化霜

[复制链接]
发表于 2020-12-13 11:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台35定频空调刚开机制热也挺好.开一个多小时外机结了好厚一成冰制热效果也很差.这个空调一直不除霜是哪里问题呀
发表于 2020-12-13 11:32:48 | 显示全部楼层
过滤网脏不脏,内机风轮脏不脏,内机管温阻值是否漂移。
发表于 2020-12-13 12:14:02 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我也遇到一台老格力挂机空调外机不化霜,挂机一般都是定时化霜的。我也问问是怎么回事
发表于 2020-12-13 12:20:44 | 显示全部楼层
定频空调不化霜,有两种,一是定时化霜,一种是根据管温的变化化霜,这就要你观察和测量了,另外年久的空调能化霜,但化不干净,时间一长也结冰,这就是系统故障,包刮压机排气不足,这个修起来就头痛
发表于 2020-12-13 13:14:02 | 显示全部楼层
说了再见丶 发表于 2020-12-13 11:32
过滤网脏不脏,内机风轮脏不脏,内机管温阻值是否漂移。

这个是制热。跟内机没关系
发表于 2020-12-13 14:28:36 | 显示全部楼层
棉兴 发表于 2020-12-13 13:14
这个是制热。跟内机没关系

制冷制热是一个循环的封闭系统,怎能说与内机没关系呢。
发表于 2020-12-13 14:30:00 | 显示全部楼层
gt3959261 发表于 2020-12-13 12:14
我也遇到一台老格力挂机空调外机不化霜,挂机一般都是定时化霜的。我也问问是怎么回事 ...

我支持二楼的意见
发表于 2020-12-13 20:45:13 | 显示全部楼层
四通阀有没有问题
发表于 2020-12-13 21:39:07 来自手机 | 显示全部楼层
管温阻值是否漂移,内机蒸发器是否通透,过滤网是否干净,系统是否缺氟,再就是主板有问T