接修一台美的三匹三相KFR-72L/SDNY-GC(R3)不制热,内机显示正常,外机不工作。检测电源接线和电压均正常。打开外机看到主板上的黄色指示灯闪烁,判定是通讯故障。断开通讯线路插头稍后再插上,外机风扇和压缩机均启动了,绿色指示灯也亮了,约两分钟后又停止了。检测通讯线路正常,是不是外机主板坏了?求大神指教指教。
发表于 2020-12-3 12:17:09 来自手机 | 显示全部楼层
那你清楚这通讯线的含义吗哥?
 楼主| 发表于 2021-10-17 12:31:27 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
此机修好了,原因是外机的盘管温度传感器短路了,