楼主: 幸福河蟹

这台美的多联机这情况!论坛大神们来看看是否我脑子短...

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-11-14 20:47:46 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 幸福河蟹 于 2020-11-14 20:53 编辑

多谢各位大神热心回复。今天去加了一点,效果不明显。应该不是冷媒的事。存在问题是:四个房间调到最低温度开机,变频压机启动后,此时整机电流2-3安每相。接着第二个压机启动,每相电流一下9—10安了,一分钟不到第二个压机停止。明显过流了啊!但诡异的是5个房间开机后第二个压机运行的。第三个压机始终是摆设。正常应该三个都启动才是。还有按下主板(强制制冷)按键三个压机都启动。一分钟后主机停机。之后再按强制制冷键无效。
发表于 2021-7-3 14:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
修好没  啥问题
发表于 2021-7-3 21:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
估计要找专业加氟的才能整好
发表于 2021-7-3 22:07:11 | 显示全部楼层
修到报废 发表于 2020-11-13 22:45
疑问1:什么环境情况下三个压机全启动?(因为第一次修多联机不懂)。

答:当设定温度与环境温度相差过大 ...

哥们 一定是专业搞多联机的吧
发表于 2021-7-3 22:10:11 | 显示全部楼层
内机一共多少制冷量,有可能超频了。内机达到外机制冷量的135%就不行了。压力过低,制冷效果差。可以试试关掉1,2个
发表于 2021-7-4 01:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
路过路过,五台全开不高频运转,把管温温度查一下
发表于 2021-7-4 01:12:52 来自手机 | 显示全部楼层
内机管温过低机器不走高频
发表于 2021-7-11 10:28:03 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 发表于 2021-8-6 22:42:14 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位大神回复指导!久不上论坛没看到。统一回复原因只是通信线漏电