查看: 1655|回复: 9

麦克维尔多联机水泵弯头过多

[复制链接]
发表于 2020-10-31 20:48:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
厂家售后不接移外机,然后到我们这了。加了7米水管,本来水泵在主机正面右手边,现搬到主机的后面,导致要多接4个弯头,原来厂家是没有弯头的,就一个不锈钢波纹管连接主机和水泵。所以有影响吗?还有一个问题,因为水管刀小了,割不了40mm水管,只能切割,切割水管产生的碎屑会不会破坏了制冷系统。洞口的碎屑清理掉了,但是有一点点在够不着的地方。
发表于 2020-10-31 23:20:47 | 显示全部楼层
没装Y隔的吗?
 楼主| 发表于 2020-10-31 23:57:36 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
广州佳波 发表于 2020-10-31 23:20
没装Y隔的吗?

自来水到水泵是有一个奇怪进水阀,这个没有碎屑,但是我们装的管是内循环的两条大管,切割的时候产生碎屑在管里了,这两条管没有经过这个有过滤网的水阀。就像是排气管和吸气管弄脏了。
发表于 2020-11-1 00:24:01 | 显示全部楼层
学徒小庞 发表于 2020-10-31 23:57
自来水到水泵是有一个奇怪进水阀,这个没有碎屑,但是我们装的管是内循环的两条大管,切割的时候产生碎屑 ...

有两个水系统.
一个是冷却水,这个必须有Y隔,这个是开环系统.(当然风冷的就没这个水系统啦|)
另一个是冷冻水.这个虽是闭环系统.也是有Y隔的.因为有膨胀水箱的原因.
你的管路切割应该是在Y隔之后(供向室内机).杂物会流向盘机的二通电动阀.希望不会卡那里吧.真卡会关不严阀门(怕有水噪声)
 楼主| 发表于 2020-11-1 19:10:49 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-11-1 00:24
有两个水系统.
一个是冷却水,这个必须有Y隔,这个是开环系统.(当然风冷的就没这个水系统啦|)
另一个是冷冻 ...

不久前已经把机移好了,就是补水好费劲啊,2个小时过去了还没得,用户家里的分机刚刚7点的时候才知道有十二台。这种情况要多久才行呢?注水排空气的时候,只开了6台,会不会是另外6台没开启,导致空气没有完全排出来,所以一直补不满。需要重新注水,排空气,再接补水阀,接着补水?
发表于 2020-11-1 19:46:28 | 显示全部楼层
学徒小庞 发表于 2020-11-1 19:10
不久前已经把机移好了,就是补水好费劲啊,2个小时过去了还没得,用户家里的分机刚刚7点的时候才知道有十 ...

看了你的回复,
当地的安装。维修保养真不咋的。
20匹的机组没装膨胀水箱?没高位自排空阀,保养维修的不会排空,让机组带空气运行,水流保护也不动作,水泵气蚀严重,风口喘振声重。
用户却可以收货!
真奇葩。
 楼主| 发表于 2020-11-1 22:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-11-1 19:46
看了你的回复,
当地的安装。维修保养真不咋的。
20匹的机组没装膨胀水箱?没高位自排空阀,保养维修的不 ...

因为我们店里给用户装过分体壁挂空调,加上售后厂家不愿意做移机,当场问了我们老板能不能移机,然后接了单,发给我同事,同事带着学徒的我就来了,我们两眼一抹黑,硬着头皮就上了。过程一波三折,在售后的微信指导下总算是做好了。主机是在一楼,还有你应该不记得我了,我就是上个月在2楼平台拆2匹格力柜机被电2次的那个人。
发表于 2020-11-2 00:50:09 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-11-1 19:46
看了你的回复,
当地的安装。维修保养真不咋的。
20匹的机组没装膨胀水箱?没高位自排空阀,保养维修的不 ...

见过但从没做过水机,又从你这学到新知识了,但是我搞过闭环暖通水系统,膨胀水箱,高位自排空阀, 这些装置差不多
 楼主| 发表于 2020-11-2 13:42:49 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-11-1 19:46
看了你的回复,
当地的安装。维修保养真不咋的。
20匹的机组没装膨胀水箱?没高位自排空阀,保养维修的不 ...

昨晚回复了,审核一直没通过
发表于 2020-11-3 17:51:56 | 显示全部楼层
你的好学精神令人感动。
记得你是谁。
简单讲下排空的要点。
水泵在低位。盘机在高位。
一般在主管的未端还必须装有压差自动阀。可以是机械自控的。也可以是电控的。(这个阀的目的在内机关停太多时,水泵又不是变频。管路压力、流量过大。盘机会出噪声的。这个阀是让系统自动维持在设定的压力内。)
一般在主管的最高端(比内机要高),出水管身高位,就会装有自排空阀。目的是系统里有少量空气时会从这向外排出,正品的阀不会出水的,差点水会出一丢丢。
内部的盘机;进水在下,出水在上,并有排气用的小阀门,再过就是二通电动阀了。较高档的会用比例阀(阀门开启角度可控,由室内设定的温度自控)。二通阀就是开与关。
水系统拆解过的;室内盘机(全部)必须做排气!
开启水泵后,到第一台盘机,别开盘机!!!!爬上去拧开盘机的排气阀,让空气排出(盘机没开机,二通阀是关闭的,水从下面压进,空气压缩在上部,拧开阀空气就排出,直到有水流出。)排完气拧紧。
一直顺着管路把所有盘机排完气,再开盘机电源。
这时系统的剩余气会由最高位的自排空慢慢排出(为毛每台都排完还会有气呢,是盘机排气阀门到二通阀之间管路里一丢丢的气)。
从这里就知道膨胀水箱的用处了,水温的变化会引起水体积的变化,制热时体积增大,没膨胀水箱做自动调节能行?虽是闭环,但还是有漏水点的,象排空时漏,水泵轴封漏。所以会有水箱补水的。

一点点技巧与基础。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 15:23 , Processed in 0.062277 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.