电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1707|回复: 9

求助: 志高3匹柜机制制不正常

[复制链接]
发表于 2020-10-29 06:31:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今遇一台到志高单相定频3匹柜机制热不行,内机口出风热度明显偏低,后捡查发现,才开机时 外机风扇转动,制热这可以。工作几分钟,外机风扇停转,外机散热片上慢慢起白霜。起白霸过程中 制热温度慢慢降低,白霜挂满外停转。随后把外机风扇线接压缩机线上(不让外机风扇停)。试机制热温度上升,外机散热片也不结霜。但是 工作几分钟停机  显示E8   。我修空调制热故障修的少,请求大神们指点,谢谢!
发表于 2020-10-29 06:48:02 | 显示全部楼层
恢复原来接线,检查内机传感器。
发表于 2020-10-29 07:33:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换一下化霜传感器
发表于 2020-10-29 07:53:27 | 显示全部楼层
应该是内机盘管温度传感器的故障吧
发表于 2020-10-29 09:05:17 | 显示全部楼层
这机子就没毛病
发表于 2020-10-29 09:06:36 | 显示全部楼层
结霜保护,过热保护
发表于 2020-10-29 20:20:13 来自手机 | 显示全部楼层
好好的修它干嘛
发表于 2020-10-30 16:07:44 | 显示全部楼层
楼主描述的情况会是正常化霜?
 楼主| 发表于 2020-11-1 09:30:11 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2020-10-30 16:07
楼主描述的情况会是正常化霜?

这台机子的情况不是正常的比霜,加热模式下 工作3至4分钟慢慢起霜,十分钟左右就停机化霜。加热工作时间太短了,温度升不起来。谢谢各位指点,这两天用户不在,用户回来了我再去查一下,谢谢了。
 楼主| 发表于 2020-11-5 14:32:42 来自手机 | 显示全部楼层
机子修好了,谢谢各位指点 是内管温传感器坏了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 09:42 , Processed in 0.060765 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表