查看: 1408|回复: 5

咨询求助:新库高低压均低,

[复制链接]
发表于 2020-10-21 08:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新建库高低压均低,冷凝风扇通过高压控制启停,220铝排分两组,八匹机器加注23公斤r22冷媒。故障现象是白天气温高时设备正常工作,高压9-10公斤,低压0.5公斤。压机回气阀和缸盖有霜。夜里环温低时压缩机低压保护,高压上不去,已排除过滤器膨胀阀脏堵,当时用1升真空泵高低压抽空3小时

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图

                               
登录/注册后可看大图
发表于 2020-10-21 09:10:03 | 显示全部楼层
不说在此压力下的具体库温是多少,该根据什么依据分析呢???
 楼主| 发表于 2020-10-21 09:15:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-10-21 09:41 编辑
荣昌制冷 发表于 2020-10-21 09:10
不说在此压力下的具体库温是多少,该根据什么依据分析呢???


图片压力当时库温-15度,环温8度左右
低压保护时高压压力8公斤,压控0动作
发表于 2020-10-21 09:49:40 | 显示全部楼层
弓长张00 发表于 2020-10-21 09:15
图片压力当时库温-15度,环温8度左右
低压保护时高压压力8公斤,压控0动作 ...

R22制冷剂,库温-15度,此时的蒸发温度为-20度,对应R22的饱和压力为0.145MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,正常的低压压力应该为0.5公斤左右。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!否则运转反应出的工况数据就不准确,与系统的实际情况不相符。
高压压力也太低了。
发表于 2020-10-22 15:22:10 | 显示全部楼层
提高冷凝压力,散热风机单独用压力控制器控制启停
发表于 2020-10-23 14:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-10-21 09:49
R22制冷剂,库温-15度,此时的蒸发温度为-20度,对应R22的饱和压力为0.145MPa表压,扣除回气管路一定的压 ...

荣昌老师,您好,您说的压缩机任何时候结霜都不正常,非常有道理,我觉得他这个只需补加制冷剂,直到回气管结露就可以了,您说对吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-15 22:46 , Processed in 0.056979 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表