09年春兰32冷暖壁挂空调制热粗细管巨烫

[复制链接]
发表于 2020-10-18 00:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
春兰32挂机 ; 制热粗细管都特别烫; 外界温度十三四度 ; 开机后高压慢慢上升; 最高到28个压力压机保护;电流将近7安,铭牌制热额定5.3安,压机排气侧过压27个压力,内机主板和管温正常,当管温座达到55度左右外风机能停,下降三四度又可以启动,空调是移机的,放空后抽真空 定量加的氟,《此机内外机都标明制冷剂注入量是R22 0.60KG》,现在最大问题是粗管已经把保温套烫化了,最高温度上百度,即便是细管手也摸不到两秒,内外机干净,内机出风量没问题,外机风机压机电容无问题,搞不清问题到底出在哪里,望博识的师傅们指点一下!
发表于 2020-10-18 07:02:00 来自手机 | 显示全部楼层
关键的地方没说---内机可以吹头发吗?
发表于 2020-10-18 08:36:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼上给出了答案
发表于 2020-10-18 20:52:45 来自手机 | 显示全部楼层
怎么不制冷看一下什么情况,就可以看出制热什么问题。
发表于 2020-10-18 21:09:50 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀了解一下
发表于 2020-10-21 12:57:32 | 显示全部楼层
只能说春兰压缩机还不错
 楼主| 发表于 2020-10-21 16:05:54 | 显示全部楼层
喂前面那笨蛋 发表于 2020-10-21 12:57
只能说春兰压缩机还不错

是的 已经修好 内机分液歧管问题  谢谢你的见解
发表于 2020-10-21 16:24:06 | 显示全部楼层
内机分液歧管问题应该用手摸内机热交换器就能感觉到啊,半边热半边冷
 楼主| 发表于 2020-10-21 17:26:48 | 显示全部楼层
1535503 发表于 2020-10-21 16:24
内机分液歧管问题应该用手摸内机热交换器就能感觉到啊,半边热半边冷

微堵  管温与高压支管分界  制冷看不出来 制热出现温差还不明显 电流压力爬升  这故障碍眼的很  还好修复了  谢谢回帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 22:46 , Processed in 0.060627 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表