这行接触的少经验不足望各位多多指教。
库长7mX5mX2.5m要求库温控制在-15就行,进出货量不大,储藏用,用铝排做蒸发,求教荣老、及各位前辈给详细一点的配置,用五匹半封闭机组能不能胜任?如不行需配多大的?另外铝排分一路还是两路效果好?谢谢。
发表于 2020-10-2 21:40:03 来自手机 | 显示全部楼层
用中高温10匹半封闭机组,排管约280米,分4路,膨胀阀用丹佛斯内平衡3号芯。这是我个人的认知,请版主既大师再发表意见!
发表于 2020-10-3 04:20:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
库房面积35平米,库容87.5立方,库温只需控制在-15度,进出货量不大,至少都得配置8P半封压缩机组。
采用φ32的双翅片铝排管206米,分2路(2组),每组各配用一只3#芯膨胀阀。
 楼主| 发表于 2020-10-3 09:33:34 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-10-3 04:20
库房面积35平米,库容87.5立方,库温只需控制在-15度,进出货量不大,至少都得配置8P半封压缩机组。
采用φ ...

感谢指导、谢谢!!