大金风管机效果差无报警维修心得

[复制链接]
发表于 2020-9-29 21:44:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天得到报修说经理办公室空调制冷效果差。
到现场查看是大金风管机,客户说这套系统内只有这件房间空调不好,其他都还可以。内机开机状态下无报警,温度调到最低并且把同一套系统里的内机全部开启后。查看经理办公室内机数据,液管温度12度气管温度23度,室内机膨胀阀开度35。用点温枪点出风口温度只有25左右,用手感觉也没有凉意。
再到外机测量高压25左右,低压9左右,粗管子有冷凝水。
起初判断室内机膨胀阀或者分岐管细管微堵,所以准备更换室内机膨胀阀阀体同时更换分岐管。后来要维修更换东西准备好到了现场感觉更换麻烦,先给外机加制冷剂看看,因为第一次过来看到外机仅仅粗管结露,但是这个结露没有接到压缩机的回气口,所以等外机全部开启后慢慢加制冷剂,回气管结露到三个压缩机的吸气口,这是高压28,低压9,电流基本额定电流。运作一段时间再看经理办公室,液管11度,气管14度,点温枪点出风口13度,用手感觉有凉意,对客户说正常了。
外机是大金CMS单系统16匹,兜兜转转其实是缺点制冷剂,外加经理办公室是系统最末一台内机。
发表于 2020-9-30 00:31:12 | 显示全部楼层
02温度11度高了,效果会好?
发表于 2020-9-30 09:16:56 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
关键的问题没有说清楚..........是新装吗?
不是........你就等着下次再去修