荣老师好我刚接到一个冷库是放棒冰的,12米X5米X2米7没做过棒冰库,也不知道怎么配机组,客户要求机组声音轻点,分两库做,一个是90立方左右,另一个60立方左右用两台机组,库内用冷风机。外机用箱式一体机,但是我问了几个同行他们说棒冰库冷风机用不来的,有的说好用的,又说要用铝排,还有一体机配铝排行吗?我只知道铝排配半封闭的机组比较多。麻烦荣老师帮我分析下谢谢!
发表于 2020-9-10 05:34:28 | 显示全部楼层
所谓一体机,外机都是全封闭式压缩机和冷凝器组合的,与空调外机基本一样。
库房蒸发器采用冷风机,整个系统安装比排管简单很多,投资少;化霜简单可靠,与排管比较,排管化霜水不好处理,万一滴水在纸箱上,那就麻烦了。唯一的就是风干度高。冰棒都是纸箱包装的,不怕风干。
90立方的配15P全封压缩机,60立方的需配10P的全封压缩机组,不知一体机有没有这么大的。
 楼主| 发表于 2020-9-10 05:56:59 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢荣昌老师