冷库冷藏室上冻是什么原因

[复制链接]
发表于 2020-9-5 08:57:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
使用两年冷库,一台5匹半封闭压缩机,连接两台室内风冷风机,两年使用没出现过这种问题,今年夏天客户反应冷藏室蔬菜有时会上冻,过去检查温度传感器,控制箱,没有任何问题,温度控制室开机温度12,停机温度5。一台外机带两台内机,冷藏库内机里面没发现结霜问题,冷冻库内机结温霜严重,我认为是冷冻库因为结冰散热不好,温度下降慢,导致外机一直工作,冷藏库冷凝器不循环,就像冷柜一样散发凉气所结冰。所以把冷冻库冷凝器清理干净。再进行试机,温度下降速度观察一会还可以。因为时间问题,没有细细观察具体多久降到-18,这样又过一周,用户又反应冷藏库里的蔬菜上冻。 我想问下各位老师,是我观察时间太短了吗?氟利昂不够导致开机时间长吗?
发表于 2020-9-5 09:29:10 | 显示全部楼层
表测一下,多么简单
发表于 2020-9-5 10:42:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
什么制冷剂?当时的库温多少,此库温下的低压压力多少?压缩机和回气管的现象如何?
 楼主| 发表于 2020-9-5 17:47:38 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2020-9-5 10:42
什么制冷剂?当时的库温多少,此库温下的低压压力多少?压缩机和回气管的现象如何? ...

你好荣老师,库温-12度,制冷剂R22,低压压力在0.13左右,高压1.3,压缩机没有任何结霜现象,压缩机有哒哒哒的声音
发表于 2020-9-5 18:09:38 | 显示全部楼层
13220589678 发表于 2020-9-5 17:47
你好荣老师,库温-12度,制冷剂R22,低压压力在0.13左右,高压1.3,压缩机没有任何结霜现象,压缩机有哒 ...

我最讨厌的是压力温度不写单位的做法!
R22制冷剂,库温-12度,此时的蒸发温度为-17度,对应的压力为0.174MPa,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力在0.12左右。如果膨胀阀没调动过,压力表指示准确,冷冻库系统的运行工况是正常的。
冷藏库温呢?不是说“冷藏库里的蔬菜上冻”吗?
发表于 2020-9-6 16:23:39 来自手机 | 显示全部楼层
冷藏蔬菜结霜那温度肯定不止5度,应该从这方面去检查,如果温控没问题,电磁阀会不会锁不严……
发表于 2020-9-7 19:28:57 | 显示全部楼层
冷冻,冷藏放在一个系统是不理想的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 16:42 , Processed in 0.053901 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表