冷库问题

[复制链接]
发表于 2020-9-3 23:23:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-9-4 05:30 编辑

我准备做一个5立方的小冷库,机组想用1.5P空调内外机,把空调的毛细管去掉,在内机处安装个膨胀阀,冷库的蒸发器也是用1.5P空调的内机,把原来的电路板去掉,重新做控制电路,膨胀阀是内平衡热力膨胀阀,冷库温度在-5度。问问各位高人,这样做可以吗?
发表于 2020-9-4 05:35:17 | 显示全部楼层
空调压缩机不适应在-5度下运行,压缩机容易结霜。
发表于 2020-9-4 08:18:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
先不说外机,就内机翅片的密度就不行,会结满一层冰,风都没了
 楼主| 发表于 2020-9-4 08:32:19 来自手机 | 显示全部楼层
内机翅片密度太密了,还有蒸发面积够不够?
发表于 2020-9-4 09:03:31 | 显示全部楼层
蒸发温度-10,勉强可以用的,内机0度以上可以用。这么小的机子就不要浪费一个膨胀阀啦。重新弄条毛细管。
 楼主| 发表于 2020-9-4 11:54:17 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-9-4 15:26 编辑

谢谢,也就是空调外机可以用,内机用不了,要重新买蒸发器。
再问问,用热力膨胀阀的系统可以用四通阀切换制热来化霜吗?
发表于 2020-9-7 19:47:49 | 显示全部楼层
我估计你闲功夫很多