查看: 3368|回复: 9

美的变频中央空调合不上闸

[复制链接]
发表于 2020-9-3 22:42:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有台一拖三的中央美的变频空调用了10年了,空开送上去几秒后就跳。本以为是空开坏了,换个大点的空开也一样跳闸,拔了压缩机插线,叫人合闸听到有电打火的声音,怕故障扩大就马上叫关闸,(外机安装的位置距离落脚点远,又是高层只能较远距离观察)。把模块板拆下来再送闸,没听到电打火声音也不跳闸了,把模块板进行简单清理重新安装上去,送闸不跳开机正常。可是过了一天又说跳闸了,请各位大师指点,中央空调变频的还是第一次搞。
 楼主| 发表于 2020-9-3 22:51:39 | 显示全部楼层

发表于 2020-9-4 16:26:39 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
掉闸的是空开还是漏保  不接压缩机空开还能掉?
 楼主| 发表于 2020-9-4 19:52:16 | 显示全部楼层
37474696 发表于 2020-9-4 16:26
掉闸的是空开还是漏保  不接压缩机空开还能掉?

是空开.
发表于 2020-9-4 21:17:02 来自手机 | 显示全部楼层
具体换了多大的空开?
发表于 2020-9-4 21:36:38 | 显示全部楼层
桥堆看下
发表于 2020-9-4 22:50:49 | 显示全部楼层
模块版有虚焊的地方,重新加焊一下
发表于 2020-9-4 22:51:01 | 显示全部楼层
模块版有虚焊的地方,重新加焊一下
发表于 2020-9-5 19:56:59 来自手机 | 显示全部楼层
听到电打火的声音短路很严重,问问味哪里糊了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 11:24 , Processed in 0.056919 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表