请教380v奥克斯5匹空调开机报f2

[复制链接]
发表于 2020-8-21 19:14:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚开始报E4,外机不工作,把外机压力传感器接线端子去掉,直接线接上,外机工作了,制冷也正常。可是工作一会又报F2,郁闷了
发表于 2020-8-21 19:46:53 | 显示全部楼层
咋不炸呢?
E4是啥?
F2又是啥?
咋不让接触器强制工作?炸了就好看.
发表于 2020-8-21 19:53:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
盲目去掉保险机制,早晚会出大问题啊
 楼主| 发表于 2020-8-21 20:55:23 来自手机 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2020-8-21 19:53
盲目去掉保险机制,早晚会出大问题啊

没去掉啊,只是接线端子接触不良,把端子两边的线硬接的
发表于 2020-8-21 22:06:35 | 显示全部楼层
不知代码含义的情况下,一个一个的检查
 楼主| 发表于 2020-8-21 23:09:59 来自手机 | 显示全部楼层
奥克斯5匹柜机外机排气关温传感器多少k呢
 楼主| 发表于 2020-8-21 23:29:35 来自手机 | 显示全部楼层
天府中人 发表于 2020-8-21 23:09
奥克斯5匹柜机外机排气关温传感器多少k呢

要是用10k的代换5k会怎么样呢