遇到一台老美的空调

[复制链接]
发表于 2020-8-16 11:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 axing000 于 2020-8-16 11:58 编辑

开机5分钟压缩机停机,
拆开检测30UF启动电容实际侧容量29.9UF,
压缩机供电什么都正常。
死马当作活马医换了一个35UF电容,开机工作正常了

有哪位大神解释一下原因吗

微信图片_20200816120053.jpg
发表于 2020-8-16 12:04:00 | 显示全部楼层
这估计不是35UF和30UF的事;而是那个老电容有电流通过或者过热会出问题;我就修过一个类似的电容工作一会出问题拿下来怎么测都没问题;用测试仪也测不出问题;后来我就把他拆解了;有一根线已经脱掉了;只不过是因为有壳包着所以也能连接在一起;但是一用就会出问题
发表于 2020-8-16 12:05:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果现在机器确定正常了;你也可以把这个电容拆解了看看
发表于 2020-8-16 12:20:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2020-8-16 12:21 编辑

这种电容具有自动修复性能。
金属箔膜与引出线的接面原是金属化锡熔接的。电流大会打火,打火熔锡接上了就自己修复。多打几次火炭化了接不上。小电流用表测,只等效于电容串个几欧电阻给测量。会显示正常得很。
但真用于电路上。那个串联的电阻会让没经验的师傅吃大亏。

坏件到手后。有时多手带疑问拆开。会让你学习到技校、老师、师傅都没教的东西。更加会终身难忘。
 楼主| 发表于 2020-8-16 12:58:47 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2020-8-16 12:20
这种电容具有自动修复性能。
金属箔膜与引出线的接面原是金属化锡熔接的。电流大会打火,打火熔锡接上了就 ...

谢谢大哥,受教了
发表于 2020-8-16 14:31:22 来自手机 | 显示全部楼层
万用表的测试电压毕竟太小,代换法主要就是针对测量不出来的元件