楼主: 郑zqh

窗机,R410A,定频机,13个压。

[复制链接]
发表于 2020-8-16 22:01:12 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
压力表认错了。看了一下是130 psi,对应压力应该是9Kg左右
发表于 2020-8-16 22:02:56 | 显示全部楼层
不压力表看错了,那是130 psi,对应压力是九公斤左右
发表于 2020-8-16 22:04:41 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你的压力表拍的不太清楚,换个普通的压力表看一下
严重怀疑你是压力表看错了
 楼主| 发表于 2020-8-16 22:41:41 | 显示全部楼层
右耳年华 发表于 2020-8-16 22:02
不压力表看错了,那是130 psi,对应压力是九公斤左右

mmexport1597588759123.jpg

这个表用了一个夏天,现在明明13.5个压,竟然有人说是9个压,要不要再进行一次技术讨论?
 楼主| 发表于 2020-8-16 22:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
右耳年华 发表于 2020-8-16 22:02
不压力表看错了,那是130 psi,对应压力是九公斤左右

是13.5bar.千真万确。
发表于 2020-8-16 23:33:57 来自手机 | 显示全部楼层
假设r22在毛细管微堵的情况下 加压到4个半  对应温度在5度左右 但是流过毛细管的制冷剂比正常的要少,制冷剂吸热提前完成,粗管温度可能是十几度,如果反过来会不会和楼主说的一样呢
发表于 2020-8-17 09:56:06 来自手机 | 显示全部楼层
你有没有看压缩机铭牌上用的是什么冷媒    感觉这个窗机铭牌有点儿假
 楼主| 发表于 2020-8-17 12:39:37 来自手机 | 显示全部楼层
124578524 发表于 2020-8-17 09:56
你有没有看压缩机铭牌上用的是什么冷媒    感觉这个窗机铭牌有点儿假

压缩机上面就是R410A制冷剂
发表于 2020-8-17 12:55:00 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 1102216549 于 2020-8-17 13:21 编辑
郑zqh 发表于 2020-8-16 15:55
停机20个压力,开机应该多少压力呢?


停机20kg压力,我猜环境温度在34℃左右吧,那么窗机拿下调试的话蒸发器冷凝器回风温度同是34℃,蒸发压力或说低压压力11.4kg左右,如果环境相对湿度达到70%以上低压甚至不止这个值,如果冷凝器脏压力也会更高。但是楼主这台机虽然制冷剂没有加足够(才75%额定量)蒸发压力已超过好多,明显系统有问题。那么问题在哪里呢?我分析楼主这台机是别人当旧货买给他的,或许坏了以后闲置已有时日,管路开裂系统无制冷剂,系统里进潮湿空气致使内部相关器件锈蚀,根据楼主调试情况分析最有可能的就是压缩机气液分离器滤网锈蚀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 22:54 , Processed in 0.068591 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表