查看: 1290|回复: 4

奥克斯一匹空调制冷差

[复制链接]
发表于 2020-8-14 08:13:03 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
检修学校宿舍一空调,目测粗细管都揭结露。检测出风口温度十八九度。空调运行电流3.2安。运行压力0.5。但始终感觉制冷效果差那么一点。大家分析一下看正常不正常。
发表于 2020-8-14 08:47:44 | 显示全部楼层
进出风口温差12度以上就是基本正常的。

电流和压力也还行。 如果外机脏就清洗一下。
发表于 2020-8-14 09:43:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
定频机这个参数差不多
 楼主| 发表于 2020-8-14 10:00:26 | 显示全部楼层
进风口温度29度。但客户说效果不好。检测隔壁机器制冷效果的确要好一些,出风口温度15度。
发表于 2020-8-14 12:50:53 来自手机 | 显示全部楼层
外风机电容是否容量减少?散热网是否清洗通透?是否西晒?是否上面是楼顶?保温海棉是否老化烂掉?是否匹数不夠?是否被人移过机,或加雪种进了空气?是否内机离天花板距离太近?什麼数据都没有?分析个鬼。