定频R22雪种空调

[复制链接]
发表于 2020-8-10 10:20:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
环境温度35度,1.5P格力定频,抽真空定量加1.25KG。平衡压力约12KG压力,运行低压6kG压力,蒸发器实测18度左右。制冷效果差。
后将雪种放掉部分,使运行低压在5.1公斤压力。蒸发器实测13度左右。
会有后遗症吗?
 楼主| 发表于 2020-8-10 10:21:18 来自手机 | 显示全部楼层
补充一下,直至11月初,气温都在30--35之间
发表于 2020-8-10 10:26:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
室内外机洗干净,低压4.8公斤,室温5度
发表于 2020-8-10 12:14:52 | 显示全部楼层
如果外机清洗干净了,可能是哪里微堵。
发表于 2020-8-10 19:41:42 来自手机 | 显示全部楼层
r22我一般用制冷剂排空,加至粗管比细管冷,再一个参考真空表压力,还有环境温度。
发表于 2020-8-10 21:51:20 | 显示全部楼层
粗管凉就行
发表于 2020-8-11 00:06:33 | 显示全部楼层
nihaolxx 发表于 2020-8-10 19:41
r22我一般用制冷剂排空,加至粗管比细管冷,再一个参考真空表压力,还有环境温度。 ...

直接加到粗管凉吗   加液  还是加气   