电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3695|回复: 7

格力W8283E主板不显示母线电压,整机电流什么原因?

[复制链接]
发表于 2020-8-8 09:27:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一师傅拿来一块格力主板,师父反应,气温高时,频繁出现h5,气温不高时机器正常。空调没有移过机,没有加过制冷剂,机器不脏,通风正常,风机转速正常,风机电容无问题。我接上检测仪,不显示母线电压,整机电流还有排气温度。为什么检测一上面不显示这几样信息呢?这种情况能断定是模块坏了吗?
IMG_20200808_090454.jpg
IMG_20200808_090507.jpg
IMG_20200808_090546.jpg
发表于 2020-8-8 09:42:01 来自手机 | 显示全部楼层
牛逼。。
发表于 2020-8-8 09:57:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这是谦者的外板,以前的老板子了,检测仪对它的支持不够好,但是能测试开机。H5是模块温度过高,应该是检测电路有问题。
 楼主| 发表于 2020-8-8 10:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
lwhmgp 发表于 2020-8-8 09:57
这是谦者的外板,以前的老板子了,检测仪对它的支持不够好,但是能测试开机。H5是模块温度过高,应该是检测 ...

谢谢回复!这个板子的模块温度检测脚是哪个?
 楼主| 发表于 2020-8-8 10:35:04 来自手机 | 显示全部楼层
查到了,模块PS219A4-ASTX的14脚为温度检测输出脚,正常高电平,保护时低电平,到CPU的17脚,中间有个隔离电阻100欧的。电阻正常。接地的电容也正常。这样是不是可以判定模块问题?
发表于 2020-8-8 15:05:08 | 显示全部楼层
H5还有个是过电流保护
发表于 2020-8-8 18:14:26 | 显示全部楼层
系统故障,修板子。你是第一人。
 楼主| 发表于 2020-8-9 09:09:25 来自手机 | 显示全部楼层
甄红海 发表于 2020-8-8 18:14
系统故障,修板子。你是第一人。

系统无问题,气温不高时正常