请教荣老配阀问题

[复制链接]
发表于 2020-7-22 11:21:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-7-22 15:28 编辑

荣老15匹四缸半封机组140平冷凝器,内机配DD120冷风机,R22制冷剂库温打-20配多大膨胀阀合适呢,我配了个8.5冷吨的阀降温特慢,降到-14就下不去了。
R22加了大概23公斤左右,现在低压不到一公斤,高压14公斤,库温-6度。
现在膨胀阀出口-11度,蒸发器回气-6度。
现在库温-11度,低压一公斤,高压15公斤,中午环温25度左右,库体是老氨机土建库体,库内壁是24水泥墙外壁是40墙中间是珍珠岩保温层,水泥地面,是不是库体的原因降温慢,相当于十几顿18度货降温-20度。
发表于 2020-7-22 15:37:53 | 显示全部楼层
R22制冷剂,库温-11度,此时的蒸发温度为-16度,对应的压力为0.185MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该为0.12MPa(约合1.2公斤)表压。低压低,制冷量小,库温下降缓慢。
不知库容多大?但根据叙述,先加些制冷剂再说。