请教荣老师及前辈师傅,一个外尺寸20立方库,聚氨酯10公分六面保温,入库货物为常温肉类,10公斤一件,一次入库接近一吨,要求12-16小时打硬,配全封一体机6P +DD 60,制冷剂R 404,设置-18度停机,-10度开机,这样能在规定时间内将货物打硬吗?另外开机和停机温度设置多少度合适,如果设置成-23度停机,此压缩机能达到吗?压缩机是海立的,标签上的蒸发温度范围-40至+10度,也不知道有没有虚标
发表于 2020-7-22 06:40:38 | 显示全部楼层
这种状况下,库温应达到-25度左右最好,最少都要在-20度以下,运行应设置-18度开机,-23或-25度停机。应配置8P半封压缩机组,DD60的冷风机。
6P机小了些,新机可能还能挺得住,时间长了就麻烦来了。
 楼主| 发表于 2020-7-22 08:48:30 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣老师如果是15立方,入库货物0.5吨,全封6P +DD 60,这样可以吗,或者说6P +DD 60最大能带多少
 楼主| 发表于 2020-7-22 09:24:07 来自手机 | 显示全部楼层
保温板用多厚的才合适啊
发表于 2020-7-22 15:45:31 | 显示全部楼层
31502 发表于 2020-7-22 08:48
荣老师如果是15立方,入库货物0.5吨,全封6P +DD 60,这样可以吗,或者说6P +DD 60最大能带多少 ...

那是可以的。
发表于 2020-8-23 11:59:30 | 显示全部楼层
31502 发表于 2020-7-22 09:24
保温板用多厚的才合适啊

15CM。10CM太薄。
发表于 2020-9-1 09:44:19 | 显示全部楼层
这是低温速冻库啊,库板太薄了额!建议用15cm厚度的,再不济也用12cm的吧!