荣老师冷库压力开关保护

[复制链接]
发表于 2020-7-14 12:41:18 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
老师这种压力开关如何调,调多少,是根据库温调,还是根据压力调,压力开关在每种工况情况下如何调结了。可以详细解释下好吗?
1594701280166.jpg
1594701288833.jpg
1594701297868.jpg
1594701314651.jpg
1594701328107.jpg
1594701654240.jpg
 楼主| 发表于 2020-7-14 13:00:45 来自手机 | 显示全部楼层
荣老师现在库温是负8.4度,氟压对吗
发表于 2020-7-14 13:03:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高低压都偏低,不要随便调压力开关,系统有漏点,把漏点找到修好,再加F
 楼主| 发表于 2020-7-14 13:27:19 来自手机 | 显示全部楼层
老师内机霜结厚了,设置化霜温度10度停,30分钟,8小时化一次霜
发表于 2020-7-14 16:11:38 | 显示全部楼层
铅笔 发表于 2020-7-14 13:27
老师内机霜结厚了,设置化霜温度10度停,30分钟,8小时化一次霜


  你这个机器,现在还能制冷,说明压缩机和内机设备正常。你发出来的压力显示,低压0.05,高压11,,明显是系统泄漏,制冷剂不足,压缩机过热而且容易保护停机。
1.检查内外连接铜管的喇叭口(停机等管口的冰霜融化后)。
2.检查膨胀阀的连接口,已经膨胀阀的外平衡管的焊接地方。
3. 仔细检查,是否发现外机管路系统有油污,即泄漏点。
有时候内外机的冷凝器和蒸发器的旁侧分支U型管有气孔,也会泄漏。

总的来说,你需要找到泄漏点,补焊后,抽真空,添加制冷剂(技巧-18度冷库,充注制冷剂,开机到达-18度,制冷剂刚好能到回气阀管口。),刚开机时,低压应该在0.2,。高压保持在15左右。随着库温下降到-18度,大约低压在0.12
发表于 2020-7-14 19:38:50 | 显示全部楼层
铅笔 发表于 2020-7-14 13:27
老师内机霜结厚了,设置化霜温度10度停,30分钟,8小时化一次霜

压力控制器不要擅自随便改动控制数据,应该检查处理压力失控的原因。
发表于 2020-7-14 21:07:46 | 显示全部楼层
sr1000 发表于 2020-7-14 16:11
你这个机器,现在还能制冷,说明压缩机和内机设备正常。你发出来的压力显示,低压0.05,高压11,,明显 ...

机器回霜这样,怎么看都不像制冷剂少,建议先除霜,再看工况。如果气压低,再补制冷剂。
发表于 2020-7-17 16:50:00 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2020-7-14 21:07
机器回霜这样,怎么看都不像制冷剂少,建议先除霜,再看工况。如果气压低,再补制冷剂。 ...

我觉得你说的对
发表于 2020-9-10 21:03:21 | 显示全部楼层
进来学习。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 16:43 , Processed in 0.066285 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表