电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2807|回复: 8

10匹格力风管机低压压力与高压一样?

[复制链接]
发表于 2020-7-13 11:25:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
压缩机运转,电流9.5A,正常电流16A,偏小,测高低压力为11公斤左右,一样,摸四通阀,四条管,两条管烫手,两条管温手,比常温高点,感觉正常,关闭压机排气小管阀门,低压大管测压力没变化,不能回收雪种,请问各位师傅,这种现象是四通阀串气还是压缩机串气,没有吸排气了?
 楼主| 发表于 2020-7-13 11:50:04 来自手机 | 显示全部楼层
各位师傅,帮帮忙,急
发表于 2020-7-13 12:04:47 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
如果我没猜错,你停机一小时后压力差就恢复了,恢复后找下原因,看看是不是缺氟?散热不良?
 楼主| 发表于 2020-7-13 12:13:09 来自手机 | 显示全部楼层
长山南极维修 发表于 2020-7-13 12:04
如果我没猜错,你停机一小时后压力差就恢复了,恢复后找下原因,看看是不是缺氟?散热不良? ...

好的,我试试
发表于 2020-7-13 12:20:06 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机凉了就恢复正常,心急就断电强制降温
 楼主| 发表于 2020-7-13 12:30:44 来自手机 | 显示全部楼层
长山南极维修 发表于 2020-7-13 12:20
压缩机凉了就恢复正常,心急就断电强制降温

你提醒了我,我记起来了,如果散热不好或缺雪种,压缩机保护了,5匹或以下,会热保护或者报高压故障,而10匹或以上会报故障(高压探头被人拔了)或压缩机保护,此时,压缩机运转,不做功,所以沒有吸排气,应该是这个原因了,马上把电源拔掉,非常感谢,祝你生意兴隆!
 楼主| 发表于 2020-7-13 20:38:27 来自手机 | 显示全部楼层
长山南极维修 发表于 2020-7-13 12:20
压缩机凉了就恢复正常,心急就断电强制降温

你说对了,是散热引起压缩机保护了,停电3小时,清洗重开机就可以了,谢谢你!
发表于 2020-7-13 21:05:29 | 显示全部楼层
受教了  谢谢
发表于 2020-7-13 21:28:48 来自手机 | 显示全部楼层
380V的机头都这样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-3 18:40 , Processed in 0.059470 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表