查看: 1829|回复: 8

膨胀阀截止为哪般

[复制链接]
发表于 2020-7-10 13:49:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 荣昌制冷 于 2020-7-10 14:07 编辑

修个冷库换膨胀阀好了,有个问题感温包固定到回气管上,零下17度后,膨胀阀就不喷射了,需要悬空感温包,系统才能运行,请问,膨胀阀为什么会截止,谢谢
一开始换的鸿森,后来换个丹佛斯,也是这个情况,为什么会截止,悬空感温包就能工作
现在设置到零下14----零下17度,冷库可以正常启停,就是感温包必须悬空
发表于 2020-7-10 14:09:56 | 显示全部楼层
感温包安放的位置或者与回气管的角度不对吧。
 楼主| 发表于 2020-7-10 15:29:06 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
因为感温包悬空能正常启停,也就这样工作吧,没弄明白
发表于 2020-7-10 18:07:45 来自手机 | 显示全部楼层
感温包与回气管之间垫一层薄保温管试试
发表于 2020-7-10 21:27:10 来自手机 | 显示全部楼层
也可能是假阀
 楼主| 发表于 2020-7-12 16:02:50 来自手机 | 显示全部楼层
假阀呀,备不住呀,